最近修冷库,碰见了一个怪问题。一台15p水冷机组,在冷凝器缺水的情况下,排气压力上升的很慢,导致压力控制器还未动作,冷凝器上的易容塞就爆掉了。压力控制器我调到16公斤。这是为什么啊

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • adingkgb
    adingkgb 沙发
    什么工质?易容塞的安装位置?易容塞质量?
    2010-10-21 23:22:21

    回复 举报
    赞同0
  • co936201979
    co936201979 板凳
    呵呵;那个溶塞的温度;只能承受75度;这就说明冷液器的温度已经升到啦;75度;