正在做内蒙呼和浩特的一个项目,是个办公建筑。由于是第一次做采暖,所以有些问题想咨询下各位兄弟
1、我现在算出来的热指标是49.7w/平方(地上建筑面积107710平方,总热负荷是5348.3kw),请问这个指标是否合理,不知有没有算错?
2、我在选暖气片时,一般都是将算出来的负荷放大1.3倍以后再计算暖气片片数,请问放大1.3倍是否合理,大了还是小了?(我以前好像听人说过暖气片算多点没问题,少了就麻烦了)
3、地下室是否需要做采暖
4、楼梯间我没有做采暖,行吗?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lishubing12345
    1、我现在算出来的热指标是49.7w/平方(地上建筑面积107710平方,总热负荷是5348.3kw),请问这个指标是否合理,不知有没有算错?
    答:这个根据当地情况核算以下
    2、我在选暖气片时,一般都是将算出来的负荷放大1.3倍以后再计算暖气片片数,请问放大1.3倍是否合理,大了还是小了?
    答:1.3倍一般叫安全系数考虑结垢,落灰,等因素造成的热阻,我们一般1.2
    3、地下室是否需要做采暖
    答:地下室不住人 或者是没有喷淋等水,就不需要作暖气
    4、楼梯间我没有做采暖,行吗?
    建议采暖
    2010-11-04 17:49:04

    回复 举报
    赞同0
  • yourwzj
    yourwzj 板凳
    1、负荷还可以。
    2、暖气片放大1.3还算可以
    3、地下室根据用处,最好采暖
    4、楼梯间保温好的话,管道保温好的话可以不装
    2010-11-03 11:16:03