今天看一设计院图纸 有一台GCK柜装了4个630的回路 断路器带三互感器的那种回路 进线框架2000A IN=1600A 母排 100X10
因为我看我们公司一般一台GCK柜都只装3个630的回路
请问各位大虾 一台GCK能装4个630A回路吗 如果能 应该注意什么

全部回答(52 )

  • wonita882000
    不行,除了抽屉尺寸不够之外,垂直电流之和不能大于母铜排和垂直