GCK柜能装4个630A的回路吗
GCK柜能装4个630A的回路吗
今天看一设计院图纸 有一台GCK柜装了4个630的回路 断路器带三互感器的那种回路 进线框架2000A IN=1600A 母排 100X10
因为我看我们公司一般一台GCK柜都只装3个630的回路
发布于
2010-10-21 10:59:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
qiqi19801209
固定分割式,做成侧出线,还成;
抽屉,甭想啊!容易出事!:lol
2010-10-21 15:02:21
来自 PC
评论
举报
成套毛毛
可以的,但是不好装,现在又的630的外形跟400的一样的,可以装,垂直母线加大,不好装
不建议这么做
2010-10-21 13:27:21
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
wanqidechongzi
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
9
回复
24
粉丝
0
+ 关注
私信
成套电气设备
返回版块
15.97 万条内容 · 618 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(4 )
-
qiqi19801209
固定分割式,做成侧出线,还成;
2010-10-21 15:02:21
来自 PC
评论
举报
-
成套毛毛
可以的,但是不好装,现在又的630的外形跟400的一样的,可以装,垂直母线加大,不好装
2010-10-21 13:27:21
来自 PC
评论
举报
加载更多抽屉,甭想啊!容易出事!:lol
不建议这么做