土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ GCK能装4个630A的回路吗
今天看了一设计院的低压系统图 其中有两台GCK柜装了4个630A的回路 进线2000A框架 in=1600A 母排100X10 我看我们公司一般最多只装3个630A的回路

全部回答(17 )

  • dv100
    三个630A的开关装一个柜子里,就是能装下,也不建议这样装,首先是接线问题,再其次散热问题,这个配电室又不可能是一个柜子吧!
    2010-11-05 15:03:05 来自 PC 评论 举报
  • 海法马卡比
    学习中,柜子选型真是件麻烦事
    2010-11-05 14:25:05 来自 PC 评论 举报