发布于:2010-10-21 09:47:21
来自:暖通空调/采暖供热
[复制转发]
长三角地区 三星级酒店 满负荷客流200人 人均每天100L50度热水 总水量200X100L=20吨
空气源热泵 某型号 额定输入功率8400瓦 每小时产最高60度热水700L(0.7吨) 每天运行12小时 需要两台才能勉强满足日常需水量 0.7X2X12=16.8吨 全天耗电量8.4X2X12=201.6度电 电费6毛钱一度 即 121元
锅炉 一吨 0.7mw 120万大卡 燃天然气 每小时产90度热水 32吨 每天运行45分钟就能满足全套热水量 耗气量一小时75标立 费用 75X2=150元
算下来空气源也没有节能多少 而且使用上受外界环境因素影响很大 出水温度 理论上最高值也就60度
请问 我这样计算是否正确 欢迎指导 我是初学者 谢谢
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句没看明白?“锅炉 一吨 0.7mw 120万大卡 燃天然气 每小时产90度热水 32吨 ”这句话不是您自己写的么?这句话里还有个计算错误:1t炉子是60万大卡。1t炉子供95/70采暖供水量是24t/h。你说1t炉子供90度生活热水每小时产水量为32t,(32-24)/24=1.33,这不是生活热水产水量比采暖系统供水量多1/3么?怎么会看不明白呢?
回复 举报
不过 。用同样的1吨炉子,居然供水量还能比采暖系统多1/3?! 这句我没有看明白
回复 举报