土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 河北省地源热泵发展状况及发展趋势解析 转自地源热泵网

河北省地源热泵发展状况及发展趋势解析 转自地源热泵网

发布于:2010-10-21 09:47:21 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
河北省地源热泵发展状况及发展趋势解析


河北省地源热泵技术检测中心主任 刘自强




一、申报可再生能源示范市、示范县情况
从去年开始,唐山、石家庄、保定、邢台等10余个城市当中的20余个县市开始积极申报了可再生能源建筑使用示范城市以及示范县,最后经河北省城乡建设厅进行了评审,最终确定唐山、邢台、保定三市申报可再生能源建筑使用全国示范城市,辛集、宁晋、定州、保城四县申报农村地区可再生能源建筑应用示范县。
二、从检测结果看河北省地源热泵的发展趋势
河北省从2007年将地源热泵列入电力需求侧管理补贴项目。河北省的电力需求侧管理补贴项目包括变频技术、双蓄(蓄冷、蓄热)技术和地源热泵技术三大类。
从2007年到2010年共检测地源热泵项目76家单位,面积总数为3145730.5㎡。
从这四年来的地源热泵检测项目,可以比较分析河北省地源热泵发展的大致趋势:
1、 地源热泵项目不断增加,应用面积增长迅速。






其中:
2007年检测地源热泵项目14项,面积271308.7㎡;
2008年检测地源热泵项目10项,面积309610.8㎡;
2009年检测地源热泵项目25项,面积959201㎡;
2010年检测地源热泵项目27项,面积1605610㎡。
2.建筑功能覆盖面比较广
应用地源热泵项目的建筑类型越来越多,2007年检测地源热泵项目14项,建筑类型包括住宅、学校、酒店、办公楼、商场。
到了2010年检测地源热泵项目27项,建筑类型扩大到住宅、交易大厅、企业工厂、会馆、商场、办公楼、学校、写字楼、医院、酒店等
由下图我们可以看出,2007年~2010年检测地源热泵项目建筑覆盖面越来越广,包括住宅、交易大厅、学校,基本上是覆盖了各类的建筑类型。






3.地源热泵项目热源形式多样,有水源、土壤源、污水源,地表水源等多种






从检测结果来看,河北省地源热泵的热源形式多种多样,有水源、污水源、土壤源,应用的模式广泛。
4.地源热泵项目投资金额及补贴金额逐年增加
河北省地源热泵项目投资金额以及补贴金额逐年增加,我们大概是每平米30块钱。






三、河北省2009年电力需求侧管理地源热泵项目检测情况
09年电力需求侧管理地源热泵项目检测情况,据我们统计,平均节电率是58.2%,年节电量为6383.7千瓦时。以下是效益分析,我们主要是从节约的装机容量跟成本上来考虑,另外一个就是减排,我们检测的一些项目,节煤量是22981吨标准煤,减排二氧化硫是306万吨。
1、以09年电力需求侧管理地源热泵项目进行的检测情况为例,进行简单介绍:
我单位共检测我省10个地市25家单位,959201㎡建筑面积的地源热泵项目,完成检测的25个地源热泵项目,平均节电率为58.2%,年节电量为6383.7万kwh,节约运行费用3127.9万元。
按地区划分,各市完成项目的情况汇总如下表。



地区
审核建筑面积

(m2)
节约容量(kw)
年节电量(104kwh)
年节约运行费用(万元)

石家庄市+省直
134426.9
1786.2
900.2
441.1

邢台市
22246.3
293.7
148.0
72.5

唐山市
21900
254.0
128.0
62.7

沧州市
278100.3
3458.9
1743.3
854.2

张家口市
23963.3
430.8
217.1
106.4

廊坊市
107673.9
1264.1
637.1
312.2

保定市
35591.4
628.1
316.6
155.1

秦皇岛市
40000
380.0
191.5
93.8

邯郸市
94451.1
997.0
502.5
246.2

承德市
200847.8
3173.4
1599.4
783.7

总计
959201
12666.2
6383.7
3127.9





2、09年完成项目效益分析:
(1)降低运行成本、减少运行费用。25家单位的959201平米建筑面积的地源热泵每年节约电量6383.7万千瓦时,每年节约运行费用3127.9万元。
(2)减少机组容量、节省电厂发电机组装机及电网容量投资。地源热泵项目总机组功率为8083.7kw,总节约装机容量为12666.2kw。按照电厂机组每千瓦装机容量投资0.55万元,电网每千瓦装机容量投资0.2万元计算,25家单位的地源热泵项目可节约电厂装机及电网容量投资9499.7万元。
(3)减少污染物排放,改善环境质量。地源热泵项目具有明显的减排作用。按照每节约1kwh电量可省煤360克计算,25家单位的地源热泵项目每年节约电量6383.7万kwh,能够节省煤耗量22981吨。即可减少CO2排放量51937吨,减少SO2排放量306吨,减少粉尘排放量153吨粉尘。
(4)电力需求侧管理计划有力的促进了我省地源热泵项目的发展,开拓了电力需求侧市场。
四、河北省地源热泵应用状况
从近几年的检测情况来看,地源热泵技术在河北省内各地市全面发展,十一个地市都有地源热泵项目应用,其中沧州、石家庄地区应用的项目较多。




河北省气候特性和地质条件非常适合发展使用地源热泵系统。以下是对河北省地源热泵应用的区域适宜性分析。
(一)、地下水源热泵系统
地下水源热泵系统的适宜区主要分布于山前平原区,主要包括唐山局部、石家庄、保定、邢台以及邯郸市南部,适宜区面积15998.79k㎡,约占平原区面积的22.5%。
(二)、水源热泵系统
水源热泵系统的基本适宜区主要分布于山前平原区东部,以带状分布于廊坊西北部、保定东部、石家庄东南部、保定东南、衡水西北以及邢台邯郸的部分地区。面积12145.9k㎡,约占平原区面积的17%。
(三)、土壤源热泵系统
土壤源热泵系统的适宜区主要分布于中部平原及滨海平原区,主要包括廊坊、衡水、沧州、唐山以及邢台邯郸的东部,面积为60613.43k㎡,约占平原区面积的84.9%。土壤源热泵系统的适宜性较差,分布于山前部分平原区、山间盆地以及山区,主要包括张家口、承德、秦皇岛、石家庄、保定、邢台以及唐山的山区。沧州地区近年来地源热泵发展势头迅猛,尤其是土壤源热泵项目众多,这是因为沧州地区地层岩性以细砂、粉砂及裂隙黏土为主,是土壤源热泵系统适宜性好的地区,非常适合土壤源热泵的应用。基本上50%的供热项目选择的是热泵技术,所以说在沧州,热泵技术发展非常快。








(四)、新的热源形式不断涌现
近年来河北省地源热泵项目发展迅速,出现了利用新的热源形式的地源热泵系统,如工业余热、地热尾水、污废水源等作为新的热源形式应用在地源热泵系统中。例如,随着石家庄市区内工厂外迁的进行,在石家庄正定工业园区,利用工业园区工艺循环水作为热源,建立地源热泵供热站,为整个工业园区的厂房、办公楼、住宅冬季供暖,目前一期10万平方米地源热泵供热系统已经建造完毕。
在河北省某些地热资源丰富的地区,利用地下热水供暖后的地热尾水作为地源热泵系统的热源,经热泵系统提升温度后又可以为建筑供暖,提高了供暖面积和地下热水的利用率。
另外,石家庄市正在规划利用石家庄市污水处理厂的污水作为热源建造地源热泵供热站,进行区域供暖供冷。
五、河北省地源热泵总的发展趋势
总的来讲,河北省地源热泵总的发展趋势是比较活跃的。具体的原因如下:
1、政策扶持
地源热泵项目于2007年被列入河北省电力需求侧管理项目专项资金补贴,随之,河北省各地相继出台的政策鼓励,将地源热泵项目列入建设重点。
2、城镇化水平的提高与传统锅炉采暖方式的矛盾
目前,城镇化步伐加快进行,但是县城的热电联产锅炉扩容审批十分困难,使得许多房地产项目在设计初期,就必须考虑其他的供暖方式。从近年的检测情况来看,地源热泵技术在河北省内各城市全面发展,十一个地市均有在建待建项目。
3、适宜的气侯特性和地质条件
由上节对河北省地源热泵应用的区域适宜性分析结果可知,河北省气候特性和地质条件非常适合发展使用地源热泵系统。适宜各种热源形式的应用,此处不再赘述。(本文根据2010第二届中国地源热泵行业高层论坛刘自强嘉宾讲话内容整理)

备注:中国地源热泵网专稿,转载请务必注明来源“中国地源热泵网” 或“《地源热泵》杂志”字样!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yanlufeng
    yanlufeng 沙发
    楼主提供的帖子很好!节能环保是好信息!