两跨 中间摇摆柱高11.6,平面外稳定应力比(对应长细比)不满足要求,又不能再把柱加大,现在柱平面外计算长度11.6M,可以不可以在8.5M的地方设一钢管细杆,把一排摇摆柱联起来,然后计算长度取8.5M计算?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 柚有
    柚有 沙发
    从理论上说,加一钢管系杆不是一个很好的方法,减少计算长度的前提是刚结但是系杆的连接作用没有达到刚结的程度,故理论不是很满足。
    但是作为工程来说加上系杆也未尝不可,它对加强整体性也有一定作用。
    2010-10-22 15:03:22

    回复 举报
    赞同0
  • 土木5号
    土木5号 板凳
    当然可以,摇摆柱较高时,中间加一排通长的系杆是十分必要的,因平面外不稳定,但系杆的位置还得满足使用要求。
    2010-10-21 18:21:21