土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水量够不够

水量够不够

发布于:2002-05-17 13:55:17 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
某小区1~7层1011户,选112M3/H,37M
8~14层351户,选56M3/H,63M
15~23层220户,选50M3/H,84M
甲方认为流量普遍偏小,且高区(15~23)扬程不够,请发表意见

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • lxx
    lxx 沙发
    流量:
    1:用水标准;2:供应人数;3:供水方式;
    扬程
    1:供水方式;2:当地水压
    2002-05-17 22:56:17

    回复 举报
    赞同0
  • hui121
    hui121 板凳
    我也觉得72m的扬程有点太小了吧。
    2002-05-17 21:51:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1339 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

问一问山东的同行

在莱芜地区住宅小区内多层都作太阳能热水器吗?现在老板叫我设计中加上太阳能热水器,我就想象着坡屋面上的闪闪光辉...本地的设计院是这样的吗?

回帖成功

经验值 +10