土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 星三角转换瞬间检测出漏电流

星三角转换瞬间检测出漏电流

发布于:2010-10-20 23:18:20 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
最近碰到了个问题,忘指教下。我的电机是75kw的。使用星三角转换起动。当星形转为三角形瞬间,系统会监测出漏电流,而且漏电流很大,达到了10a左右。请问一下,有没有谁遇到过这种情况?

全部回复(47 )

只看楼主 我来说两句
  • yanwenxing
    yanwenxing 沙发
    该请版主出马了!
    2010-11-23 13:37:23

    回复 举报
    赞同0
  • jfghk
    jfghk 板凳
    有没可能是三角形接触器上有接地点呢?
    2010-11-08 22:08:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多