发布于:2010-10-20 19:48:20
来自:建筑结构/钢结构工程
[复制转发]
用PKPM建模,连接查询里显示,
柱脚受力:
***** 柱脚底板剪力验算不满足,需要设抗剪连接件******
柱脚混凝土受力验算:
柱脚设计弯矩Mx (kN.m) : 942.30
柱脚设计弯矩My (kN.m) : -6.50
柱脚设计轴力N (kN) : 686.41
柱脚设计剪力V (kN) : 181.19
柱脚混凝土受力验算:
柱脚混凝土最大压应力Sigma (N/mm2) : 6.92
柱脚混凝土标号 : C30
柱脚混凝土轴心抗压强度设计值 Fc (N/mm2): 14.30
Sigma <= Fc,设计满足
柱脚底板钢号: Q345
柱脚底板尺寸:
B x H x T = 1010 x 1110 x 48
柱与底板的焊缝采用 对接焊缝
抗剪键要怎么设置?有什么构造要求?
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报