土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 求内行人士帮我算算这几条高压线在70℃的弧垂,必有重谢

求内行人士帮我算算这几条高压线在70℃的弧垂,必有重谢

发布于:2010-10-20 18:28:20 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
本人搞高速公路设计,现在在一个项目上做现场后续服务,遇到些问题。有几条高压线在常温下的对地距离是满足电力规范(99年和2010年规范都是500KV最低14m,220KV8m),但是都超出最小标准距离不到1米,电力部门计算说换算倒70℃时就不够标准了,要我们拆除。我看了他们的计算结果,很粗糙,而且他们用的那个简易公式我没在电力相关规范上找到。我想自己算一遍发现自己不会,呵呵。现在其他参数基本都有,比如档距,常温时对地距离,挂线点高度和导线型号等。希望这里的行业人士帮我这外行计算一下导70℃时的弧垂,这样有了弧垂差我就能计算最小对地距离了。
我传一个表格,望热心的高人们帮我简单计算一下弧垂,最好后面写上公式和那些参数的含义和取值。如果有人帮忙我将继续抛洒论坛币表示感谢,这个20就权当定金了呵呵,说到做到嘿嘿。本人非常着急,希望网友们支援


[ 本帖最后由 maolinglong 于 2010-10-24 13:25 编辑 ]

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • kit10_29
    kit10_29 沙发
    与高速公路有交叉时的温度要按70℃计算....
    晚上回去帮你计....
    2011-04-01 14:48:01

    回复 举报
    赞同0
  • 那年青春
    那年青春 板凳
    另外想请教大家,导线的运行温度肯定比外界环境气温要高,但具体一般高多少?

    电力局明显没有提供导线运行温度而采用的是外界气温,这样的计算结果肯定温度差要比实际要小,因为 70度-环境温度>70度-导线运行温度。但是具体影响多大我就不知道了。
    2010-10-24 01:13:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 620 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新入手变电二次设计,怎么学起?

原来在成套厂混的,现在跑来个小院混,不巧今年亚运会,没啥工程做,但是感觉很多东西不会,小院也没什么培训,又不知道从哪里学起,只好每天拿着设计手册和旧图纸似懂非懂的看,漫天的去问人,但是还是感觉无从入门想请教一个各位,该如何是好,感觉要学的东西太多,图纸原理基本都能看懂,规范也基本看得懂,不过就是一下肯定学不来,不知道应该从哪里抓起

回帖成功

经验值 +10