09版建筑给水排水设计规范对住宅小区的引入管计算有详细的方法,但对其它建筑区确没有详细的规定。现有一大学宿舍,共有7个宿舍楼,每个宿舍楼房间数差不多,7个宿舍总共是1173间房间,每个房间住4人,有单独的卫生间,卫生间里有1个淋浴器,1个蹲便器和2个洗脸盆,都是6层宿舍,由市政水直接供给。按规范属于Ⅲ类宿舍,按09版
建筑给排水设计规范3.6.6条公式计算给水设计秒流量为q=0.15*1173*16.83%+0.1*1173*14.66%+0.15*2346*15.65%=101.88L/S,需要给水引入管为DN300,若按最高大时用水量计算为:150*1173*4*3.0/(24*1000)=87.98m3/h=24.44L/S,需要引入管管径为DN150。应该按哪种方法计算呢?
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
boobooko
沙发
学习一下怎么计算。
2011-01-13 17:06:13
赞同0
-
longshilian7
板凳
如果是直接由市政供水不经过水泵加压,按设计秒流量
2011-01-13 12:34:13
赞同0
加载更多回复 举报
若经过水泵房加压,引入管按最大用水时流量
回复 举报