土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于地下室变配电间消防问题

关于地下室变配电间消防问题

发布于:2002-05-14 19:53:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本人做一个18层住宅楼地下室全部是变配电间,有几十台配电柜和4,5台变压器,请问消防如何设计.

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • yong741
    yong741 沙发
    是否是干式变压器,若是只设灭火器;若为油浸式按规范设水喷雾,但在上海一些项目实践中水喷雾并不理想我院与消防部门协商觉得设气体灭火较为合适
    2002-05-19 00:32:19

    回复 举报
    赞同0
  • zhangkangwu
    zhangkangwu 板凳
    我认为水雾喷不合适,气溶胶行
    2002-05-15 22:14:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 705 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室内消火栓是否用泵

我的问题可能对于你们这些设计上的老油条来说不算什么,请指教——家具城原为食品厂,临市政主要交通干道,有两市政供水管。要做家具城,内均为一至二层(最高为13米)。算了一下,最高消火栓点需25米水压。室外环状干管供室外消火栓和各厅几个厕所,请问是否可用环状管网供室内消火栓用水,而不用泵。(因为泵房较远,要走埋地管线不少)(泵房内还有一深水井)

回帖成功

经验值 +10