土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于地下室变配电间消防问题

关于地下室变配电间消防问题

发布于:2002-05-14 19:53:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本人做一个18层住宅楼地下室全部是变配电间,有几十台配电柜和4,5台变压器,请问消防如何设计.

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • yong741
    yong741 沙发
    是否是干式变压器,若是只设灭火器;若为油浸式按规范设水喷雾,但在上海一些项目实践中水喷雾并不理想我院与消防部门协商觉得设气体灭火较为合适
    2002-05-19 00:32:19

    回复 举报
    赞同0
  • zhangkangwu
    zhangkangwu 板凳
    我认为水雾喷不合适,气溶胶行
    2002-05-15 22:14:15