土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 净化通风系统用镀锌板的材料问题

净化通风系统用镀锌板的材料问题

发布于:2010-10-20 11:51:20 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
请各位前辈帮忙看下,这个是我最近接到的工程。该施工单位用的风管材料,我们现场看,觉得是 冷轧板镀锌。
施工单位提供的材质证明是:武钢产冷轧热镀锌无锌花板。
我才接触净化行业,对于材质一窍不通,还请各位前辈指点!

DSC02190.JPG


DSC02191.JPG


DSC02198.JPG


DSC02200.JPG


DSC02201.JPG


IMG0138A.jpg

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • simon104119
    simon104119 沙发
    看看先,谢谢楼主!:) :) :) :)
    2010-11-15 16:54:15

    回复 举报
    赞同0
  • hjqd899
    hjqd899 板凳
    洁净风管保温不能采用岩棉制品,风管的加工环境不对,风管的加工质量也不行,加工环境应在相对洁净的房间内制作,人员的衣着要干净,进入加工房间要换衣服,风管的材料需清洗晾干,风管的缝隙太大,加工的缝隙要打中性胶,风管加工好要两端封闭,安装时风管的外壁也要探试干净,安装时要做到拆封后立即安装,风管的密闭填料为橡塑制品,接头处做成楔口。
    2010-11-13 16:57:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 449 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教药品物流仓库的设计概念

现在手头上有个项目是药品物流仓库用的。由于是初次接触不知道怎么弄,来这里请教大家,希望大家多发贵言哈。非常感谢!项目的大概情况是这样的:项目共有3层,分别有常温库(温度≤30℃,相对湿度45%-75%),了、阴凉库(温度≤20℃,相对湿度45%-75%)。常温库的层高有12.4米高(是1、2层中空),常温库的层高是6.2米。常温库的温度比较容易处理,相对湿度也没问题,就是,这么高,空调怎么送风呢?

回帖成功

经验值 +10