请各位前辈帮忙看下,这个是我最近接到的工程。该施工单位用的风管材料,我们现场看,觉得是 冷轧板镀锌。
施工单位提供的材质证明是:武钢产冷轧热镀锌无锌花板。
我才接触净化行业,对于材质一窍不通,还请各位前辈指点!

DSC02190.JPG


DSC02191.JPG


DSC02198.JPG


DSC02200.JPG


DSC02201.JPG


IMG0138A.jpg

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • simon104119
    simon104119 沙发
    看看先,谢谢楼主!:) :) :) :)
    2010-11-15 16:54:15

    回复 举报
    赞同0
  • hjqd899
    hjqd899 板凳
    洁净风管保温不能采用岩棉制品,风管的加工环境不对,风管的加工质量也不行,加工环境应在相对洁净的房间内制作,人员的衣着要干净,进入加工房间要换衣服,风管的材料需清洗晾干,风管的缝隙太大,加工的缝隙要打中性胶,风管加工好要两端封闭,安装时风管的外壁也要探试干净,安装时要做到拆封后立即安装,风管的密闭填料为橡塑制品,接头处做成楔口。