土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压进线处漏电动作电流的选用

低压进线处漏电动作电流的选用

发布于:2010-10-20 10:58:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人有俩个问题想请教下这里的朋友么,希望大家帮帮忙:
1.现在做有个学校的浴室,淋浴喷头,考虑节能
我准备用感应按钮,不知道淋浴喷头感应按钮回路上的断路器给需要设置漏电保护?按技术措施,在特别潮湿场所应该用漏电保护,但是又感觉这感应按钮,是通过人体感应,并不是人体直接接触,而且感应电压和电流都很小,是否应该按插座回路,设置漏电保护,还是跟照明回路类似,不需设置漏电保护。
2.平时电气设计中,我根据09版电气技术措施第5.5.6的第2款的第6小条,在低压配电进线处都设漏电保护,但是平时规范上或是措施上,进线处漏电保护的动作电流只有俩中300MA和500MA,500MA一般是用于漏电火灾报警,这样一来,平时的的电气设计就只用300MA了。对这,我想问,是不是无论规模大小,无论进线处计算电流大小,一般都是用300MA么,比如平时一些很小的办公楼,或是小别墅,进线40A的开关,进线处是否也要用300MA漏电动作电流?能否用个相应小点的50MA或是100MA的?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • chinapwr
    chinapwr 沙发
    忘记出处了,囧

    超过一定面积(好像是4500mm2)用500ma

    好像是民规
    2011-04-11 23:50:11

    回复 举报
    赞同0
  • lqm_17
    lqm_17 板凳
    恩,知道了。谢谢啊,五楼的!
    2010-10-27 10:00:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

为什么短路电流标么值等于总电抗标么值的倒数

请问各位师傅:为什么短路电流标么值等于总电抗标么值的倒数?

回帖成功

经验值 +10