有一个厂房需要做架空管道,DN200的热水管道,导向支架我设计的间距是6米;
DN100和DN80的热水管道,导向支架我设计的间距是5米,请教各位高手这样设计合不合理?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1421961424527
    《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》
    2015-08-05 13:49:05

    回复 举报
    赞同0
  • martin0410
    martin0410 板凳
    《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》第3.3.7中有明确说明
    第3.3.8及以下表格中都有的哦!
    2012-11-06 14:02:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多