土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 抽风时要保持50P左右的微负压,该如何计算抽风量啊?
请问:密闭空间里面抽风时要保持50P左右的微负压,该如何计算抽风量啊?

全部回答(7 )

  • gtbilly
    强,还是用PHOENICS模拟的,顶一个
    2010-10-21 20:22:21 来自 PC 评论 举报
  • 杉木52013114
    10MX10MX3M的大空间,考虑0.1X2=0.2M2的缝隙,风量为18000M3/H,合计换气次数60次/h,模拟结果为-50PA
    ,以上仅供参考,房间密封性很重要。
    2010-10-21 17:03:21 来自 PC 评论 举报
加载更多