土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 跳闸与烧线

跳闸与烧线

发布于:2010-10-19 22:59:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
2个问题,一个是别人烧线,我帮分析;一个是我这边跳闸。各位帮着分析讨论下。
一:一同事电话说他设计照明回路烧断路器了,问我有什么可能,完了他去现场好应对。我说我没见图纸也没去现场只能估了,根据他(同事)设计习惯,喜欢一个回路带很多灯具,我说:你测下电压吧,如果电压较低,你那么多灯盘可能会频繁启动,启动电流应该会很大,而启动间隔时间太短,断路器不脱扣,导体的温度却不断积累,最后烧了——先了解下开关有失压脱扣没有——其实我所知的也就这么多了。大家看看有没其他想法。
二:我也出事了。去年的一个工程,4组螺杆机,每组3个机头,我2个低压柜引来的进线回路各带2组,每组进线供点给该组自带的控制电箱。现在是每组是按Kx=1供电,但低压进线(即管2组的)是Kx=0.8,结果一起开,跳闸了——我知错了,大家口诛笔伐我吧。但是现在亡羊补牢,有最经济的方法吗?
图——

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!