土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请问一下这两个排水管做法哪个对?
大家好,我所在的工地有两个楼的排水管做法不一样,一个采用的是45°弯头,一个采用的是90°弯头,请问那个做法对,如果都对,那各自的特点是什么?

图像0326.jpg


图像0337.jpg

全部回答(11 )

  • chsh409
    建筑给水排水及采暖工程
    施工质量验收规范GB 50242— 2002
    5.15用于室内排水的水平管道与水平管道、水平管道与立管的连接,应采用45
    °三通或45°四通和90°斜三通或90°斜四通。立管与排出管端部的连接,应采用
    两个45°弯头或曲率半径不小于4 倍管径的90°弯头。
    2010-11-08 19:56:08 来自 PC 评论 举报
  • chsh409
    用于室内排水的水平管道与水平管道、水平管道与立管的连接,应采用45
    °三通或45°四通和90°斜三通或90°斜四通。立管与排出管端部的连接,应采用
    两个45°弯头或曲率半径不小于4 倍管径的90°弯头。
    2010-11-08 19:55:08 来自 PC 评论 举报