土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 两份甲级设计院关于水泵房的设计区别,高手甄别下

两份甲级设计院关于水泵房的设计区别,高手甄别下

发布于:2010-10-19 21:15:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一份图纸水泵房的照明是接自本层的应急照明箱,没有设置插座,另外一个图纸是在水泵房设置了应急照明箱,并且是设置了很多插座,不知道哪个图纸的做法更加可取?
配电箱的金线开关采用了隔离开关,没有断路器,个人比较反对这样的做法,因为不能待负荷操作,你们意下如何???????????

隔离.jpg

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • woheni2010
    woheni2010 沙发
    谢谢,学习了 各位的高手的
    2010-10-20 19:22:20

    回复 举报
    赞同0
  • chmoon1976
    chmoon1976 板凳
    看上面的图纸标示的符号是负荷开关啊,要是这样的话,就可以分断正常的负荷电流的,不过一般直接拉总开关的做法欠妥,不如一路一路的拉。
    2010-10-20 10:04:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多