关于直流绝缘监测装置的整定值

发布于:2010-10-19 19:01:19 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
最近看到直流柜里的绝缘监测装置的绝缘电阻限值设定为20千欧,24V的绝缘电阻限值设定为1.5千欧。
想问问各位知道这个整定值是怎么确定的,有没有相关的规范或者标准?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zhdjjb
    zhdjjb 沙发
    一般110V的直流系统,接地电阻好像整定的7千欧;
    220V的直流系统,接地电阻好像整定的25千欧;
    48V的直流系统,接地电阻好像整定的1.7千欧;
    可以参考·(DL/T 459-2000)电力系统直流电源柜订货技术条件,有推荐绝缘水平整定值。
    2011-01-27 13:05:27

    回复 举报
    赞同0
  • zhdjjb
    zhdjjb 板凳
    记得根据工作电压等级来的吧。
    比如110V的直流系统,接地电阻好像整定的7、8千欧;
    220V的直流系统,接地电阻好像整定的15/20千欧;
    具体参考哪里尚未考究,希望大家共同努力
    2011-01-27 12:29:27

    回复 举报