住宅项目,二类建筑,单体建筑高度32.35米,要做消防电梯吗,要有前室吗?
11层住宅建筑一定要有集水井吗?什么情况可以把电梯井作为集水井?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • cqs77000
    cqs77000 沙发
    消防电梯肯定是要做的,消防电梯也是一定要设集水井的。电梯前室也是一定要设置的,高规看来楼主是要好好学习一下啊 !
    2010-11-23 11:17:23

    回复 举报
    赞同0
  • 弄巢人
    弄巢人 板凳
    6.3.1 下列高层建筑应设消防电梯:
    6.3.1.1 一类公共建筑。
    6.3.1.2 塔式住宅。
    6.3.1.3 十二层及十二层以上的单元式住宅和通廊式住宅。
    6.3.1.4 高度超过32m的其它二类公共建筑。

    需不需要消防电梯看了规范再说话。集水井就不要考虑省了,必须做。要不要前室取决于住宅属于单元式还是塔式。塔式必须设防烟楼梯。非消防电梯不需要前室。