土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 能否采用无功过补偿来提高电动机机端电压?

能否采用无功过补偿来提高电动机机端电压?

发布于:2010-10-19 16:10:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
对于电缆很长,电压压降较大的回路(如电动机回路,电源侧电压380V,到现场电机可能只有350V了),不能满足现场电机的启动要求,我们一般的做法是:1、加粗电缆截面,2、就地无功补偿,提高功率因数,也能降低线损。

但如果此时,我采用无功过补偿,可行不可行?

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • houxiaoye
    houxiaoye 沙发
    是可以,但要考虑功率因数
    2010-10-26 21:53:26

    回复 举报
    赞同0
  • chj741008
    chj741008 板凳
    有不少用户问过我这个问题,有的就地补偿后,电压可以提高到380V以上。但是,如果变压器本身过负荷,无功补偿不起作用。
    **********
    电容柜一般性设计原则:
    1、选好电容器,电容器体积太小,说明材料薄,请选择抗谐波型电容器,电容器薄膜最少要用厚度8μm以上;
    2、熔断器保护,按电容器额定电流的1.7~2.0选择,不推荐微断;
    3、可以不装热继电器;
    4、连接导线一定要压接并搪锡,导线一定要选国标的,20kvar以下用6平方,20~40kvar选10平方,40~60选16平方。
    5、一定要考虑谐波的影响;如果负载装有变频器、直流设备、直流调速、电弧加热、中频炉等,必须根据这些谐波设备的功率之和占总负载功率的比例来确定电容柜的设计。
    一般原则:谐波源的比例20%以下,可以不做考虑,按常规设计;
    20%~30%时,可以提高电容器的额定电压到450~480V,
    30%~50%时,必须加装CKSG型低压失谐电抗器,
    50%以上时,必须进行消谐滤波处理,否则,电力部门可能会停电整顿(有关系的例外)。
    (有需要高低压电容器和滤波电抗器的请与我联系,全国最高性价比,浙江原产,非贴牌,质保两年。承接设备改造,QQ:857316944,13780192432成**)
    2010-10-26 11:28:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

卫生间,洗衣房里面的插座有什么要求,安装高度呢?

谢谢各位了

回帖成功

经验值 +10