有个问题请各位大侠们帮帮忙。。。。我是做成套的。。现在设计院设计的1600KVA S11的油变使用的进线断路器是3200A的 但是1600KVA变压器的低压侧电流总共才2400A左右。。。请问一下 这个 到底1600KVA变压器 应该选用多大的进线断路器。。。。。

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • jackjack30173017

    1600kva/0.4kv/1.732=2309A
    干变取过载系数10% 2309*1.1=2539A
    ACB取3200A就可以了
    油变取过载系数30% 2309*1.3=3001A
    最少取3200A,油变降温做好1.5~1.8也没问题