土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机启动电流对电网的冲击

电机启动电流对电网的冲击

发布于:2010-10-19 13:49:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家好!现有变电站是一台20000KVA容量的变压器,已经带负载10000KW,请问这时有一台1000KW的10KV的高压电机(鼓风机,罗茨风机)直接启动,对电网电压的影响有多大?谢谢

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • xcmbb741109
    xcmbb741109 沙发
    学习了,多谢了
    2010-10-19 16:20:19

    回复 举报
    赞同0
  • yqf6941
    yqf6941 板凳
    利用工业与民用配电设计手册的配套软件粗算了一下,启动时母线电压水平大概在0.92。
    主要计算参数:Sk1=100MVA,Ie=60A, q=7,Uk=7%,电缆S=50,L=80m。
    楼主可根据电网实际参数再准确核算一下。
    2010-10-19 16:15:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2081 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教个关于功率因素补偿的问题

公共建筑节能设计标准DGJ32J96-20105. 1. 5 功率因数补偿应符合下列规定:1 对采用低压(~220/380V)供电的公共建筑项目,当用电装机容量在100kW 及以上时,其低压供电进线处的功率因数不应低于0.9。这里是要求在进线配电柜处做补偿吗?一般补偿不都是在变电所变压器低压侧做补偿的吗?

回帖成功

经验值 +10