土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 关于市政水表选择的问题

关于市政水表选择的问题

发布于:2010-10-19 13:35:19 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
我最近遇到一个项目,市政总管管径为DN600,计算书如下
最高日用水量:
Qd = 66.33 m3/d
最大时用水量:
Qh = 9.80 m3/h
平均日用水量:
Qd = Qd / Kd = 66.33÷1.1 = 60.3m3/d
设计的红线内自来水管径为DN150,水表选DN125的,结果,被自来水公司给pass掉了。他们给出的水表直径为DN40,可这与规范严重不符。
请教一下各位,这个到底该如何计算,选取呢

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • 纵横六合
    纵横六合 沙发
    根据设计流量,选择水表,设计流量不超过水表常用流量;再叠加消防流量校核,叠加流量不超过水表过载流量
    2011-11-07 10:48:07

    回复 举报
    赞同0
  • simuy
    simuy 板凳
    同意楼上部分回复,如果需要考虑消防供水,需要按消防流量计算管径,水表选择也需要根据消防流量校核。
    2010-11-07 20:10:07

    回复 举报
    赞同0