土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自动喷淋系统和消火栓系统

自动喷淋系统和消火栓系统

发布于:2002-05-10 15:43:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教各位大师,规范中有规定喷淋系统和消火系统各的一台主泵,可共用备用泵,我要问的是在技术上如何处理?请赐教,谢谢!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • ltm
    ltm 沙发
    上述所说的自动喷淋系统的供水泵是独立的,仅仅是其备用泵与消火栓系统共用,他的供水泵符合一用一备的要求,如何不行。

    所谓备用泵是两 台泵互为备用,并非指定那一台为备用泵,在实际运行中两台泵应为自动切换。
    2003-05-18 13:51:18

    回复 举报
    赞同0
  • 8951
    8951 板凳
    如果条件允许,尽量备用泵也分开;如果只能这样,系统应该在湿式报警阀前分开
    2002-05-13 16:04:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

谁能告诉我?

在建筑灭火器配置设计规范中,一具8kg干粉灭火器相当于多少A或B?也就是怎样把Q=KS/U换算成灭火器的数量?感谢!

回帖成功

经验值 +10