请教各位大师,规范中有规定喷淋系统和消火系统各的一台主泵,可共用备用泵,我要问的是在技术上如何处理?请赐教,谢谢!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • ltm
    ltm 沙发
    上述所说的自动喷淋系统的供水泵是独立的,仅仅是其备用泵与消火栓系统共用,他的供水泵符合一用一备的要求,如何不行。

    所谓备用泵是两 台泵互为备用,并非指定那一台为备用泵,在实际运行中两台泵应为自动切换。
    2003-05-18 13:51:18

    回复 举报
    赞同0
  • 8951
    8951 板凳
    如果条件允许,尽量备用泵也分开;如果只能这样,系统应该在湿式报警阀前分开