距离会员到期还有30

楼板开洞,碳纤维加固可否?

提问 发帖 回复

设计师朋友应业主要求,要设计在楼板上开洞(位置靠近梁),600×600的洞,开两个,两洞间距600,采用碳纤维加固的方法,问设计规范上开洞允许吗?另外,开两个洞间距600,这个间距规范允许吗?不能增设柱子,有什么好的加固方法? 请网友给个答复,谢谢!

设计师朋友应业主要求,要设计在楼板上开洞(位置靠近梁),600×600的洞,开两个,两洞间距600,采用碳纤维加固的方法,问设计规范上开洞允许吗?另外,开两个洞间距600,这个间距规范允许吗?不能增设柱子,有什么好的加固方法? 请网友给个答复,谢谢!

    申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • 收藏0

  • 打赏0

评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!

全部评论
  • 苏妄言
    苏妄言 2010年10月19日 10:54:04 2楼
    可以,一般一米之内的洞口都可以采用碳纤维加固补强,纤维布的有效截面面积要大于1.2倍的被打断的板钢筋截面面积。
    回复 举报 点赞
  • sinrry
    sinrry 2010年10月20日 14:13:02 3楼
    一般情况下是可以的,但要考虑两个洞口的间距以及开洞对楼板配筋的损伤程度,如果洞口过于集中,建议板底增设梁
    回复 举报 点赞
  • zwxfj
    zwxfj 2010年10月20日 16:27:16 4楼
    可以,一般一米之内的洞口都可以采用碳纤维加固补强,纤维布的有效截面面积要大于1.2倍的被打断的板钢筋截面面积。
    回复 举报 点赞
  • zjh139521
    zjh139521 2010年11月01日 16:18:52 5楼
    顶一个,谢谢楼主
    回复 举报 点赞
  • anjia_270
    anjia_270 2010年11月02日 08:48:28 6楼
    原来板的钢筋还是要在洞四周锚固的,所以建议楼主设小梁100x200,上下各配2根加强钢筋。
    回复 举报 点赞
  • fyh120
    fyh120 2010年11月03日 22:26:48 7楼
    也可以用钢板加固,也可以用碳纤维。
    回复 举报 点赞
  • zhangfang-888
    zhangfang-888 2010年11月06日 13:03:18 8楼
    我认为楼主没有说明是预制板还是现浇板,预制板的话就纯粹用碳纤维加固行吗,应该加小梁加固
    回复 举报 点赞
  • playboy83780545
    playboy83780545 2010年12月10日 15:20:56 9楼
    按照洞口大小,小于1米,可以采用碳纤维加固,但是你两个洞口间距过小,这样综合考虑建议采用增加梁的方式来加固。
    回复 举报 点赞
  • rengh2002
    rengh2002 2010年12月22日 16:14:30 10楼
    应该根据板跨和板的实际受力采用具体的加固方式吧,不能千篇一律说怎么加固就怎么行吧。。。
    回复 举报 点赞
  • wangjingxianghhu
    wangjingxianghhu 2011年02月17日 08:37:09 11楼
    一般情况下是可以的,但要考虑两个洞口的间距以及开洞对楼板配筋的损伤程度,如果洞口过于集中,建议板底增设梁
    回复 举报 点赞