一写字楼的配电Pe=44kw kc=0.60 cos&=0.85 ijs=47.2A 我用35mm的yjv线师傅说小了,我查载流量表够啊?请前辈指点

[ 本帖最后由 jjmhappy 于 2010-10-28 10:36 编辑 ]

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • ccccyq
    ccccyq 沙发
    YJV-35MM2 不是没问题,而是太大了(不考虑电压损失和敷设环境问题)
    2010-11-29 17:59:29

    回复 举报
    赞同0
  • zengchyan
    zengchyan 板凳
    6楼是对的,留点预留空间。