土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 菜鸟问题,导线截面的选择

菜鸟问题,导线截面的选择

发布于:2010-10-19 00:06:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一写字楼的配电Pe=44kw kc=0.60 cos&=0.85 ijs=47.2A 我用35mm的yjv线师傅说小了,我查载流量表够啊?请前辈指点

[ 本帖最后由 jjmhappy 于 2010-10-28 10:36 编辑 ]

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • ccccyq
    ccccyq 沙发
    YJV-35MM2 不是没问题,而是太大了(不考虑电压损失和敷设环境问题)
    2010-11-29 17:59:29

    回复 举报
    赞同0
  • zengchyan
    zengchyan 板凳
    6楼是对的,留点预留空间。
    2010-11-29 16:20:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

制冷设计要遵守哪些条款?

搞电制冷水冷式制冷机房管路系统流程图要遵守哪些规范?:victory:

回帖成功

经验值 +10