土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ u-pvc排水管立管检查口设置标准:

u-pvc排水管立管检查口设置标准:

发布于:2002-05-08 23:03:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
u-pvc排水管立管检查口设置标准:

中华人民共和国建设部部标准
建筑排水硬聚氯乙烯管道
设计规程
CJJ29—89

第2.0.19条下列管段应设置清扫口或检查口:
一、立管的底层应设检查口,检查口中心一般距地面1m。在
冷月平均气温低于13℃的地区,立管还应在最高层设检查口。
。二、立管在楼层转弯处,应设置检查口或清扫口。
三、在水流转角小于135°的横支管,应设检查口或清扫口。
四、公共建筑内在连接4个及4个以上的大便器的污水横管
上宜设置清扫口。
五、横管、排出管直线距离大于表2.0.19的规定值时,应设
置检查口或清扫口。

横管的直线管段上检查口或清扫口之间的最大距离
表2.0.19
外径(mm) 50 75 110 160
距离(m) 10 12 15 20


按此规范,是否立管上检查口也可每隔六层设一个即可。各水中的大虾,请指点!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • memory
    memory 沙发
    You are an old guard!
    2002-05-10 22:27:10

    回复 举报
    赞同0
  • zqw5w5w
    zqw5w5w 板凳
    楼上各位怎么洋味十足?
    其实,上述规范提到的设置位置是指必须设置的地方,至于其他位置还是应该隔层设置。
    2002-05-09 22:03:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有东大学水的吗?

我想考东大市政的研究生,借问一下你们的专业课什么时候上?你们的书是不是"中国建筑出版社"的?你门学校此专业的录取分数线大概是多少?好心人帮帮小妹吧!

回帖成功

经验值 +10