土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 母联柜

母联柜

发布于:2010-10-18 18:07:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电房有四个变压器,其中1号变配电柜和2号变配电柜之间母联,3号变配电柜和4号变配电柜之间母联;现在问题是1号变配电柜的开关跳闸(储能开关)了,母联柜的储能和合闸指示灯一直再闪,数字显示在一直在跳,设备是厦门联控的,请各位大虾解惑

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    母联开关在1#进线跳闸时没自动合闸,原因有:

    1、I段母线故障跳闸,故障闭锁母联自投;

    2、I段进线失压,母联开关的二次电压自动切换继电器接点接触不良(母联合闸电源出问题);

    3、母联自投选择开关没放在自动位置;

    4、BZT线路接错。

    “合闸指示灯闪烁”的现象倒没见过,我们低压没有闪光电路。只有把BZT二次图看了才能分析。
    2010-11-09 17:28:09

    回复 举报
    赞同0
  • liqing126
    liqing126 板凳
    能把图纸发一个看看嘛、
    2010-11-09 14:55:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中置柜 环网柜 保护功能的区分

在自管配电房设计时,800KVA的自管变压器(自管高压进线来自于总配房,且总配已有综合保护装置)选择中置式开关柜还是选择环网柜??除了考虑变压器容量、空间、价格、用户要求外,我想问的是:这两种高压柜型在对变压器的保护功能上有何区别,中置式开关柜好在哪里??请高手们指教,工作经验太少,请尽可能回复的明白易懂。

回帖成功