在自管配电房设计时,800KVA的自管变压器(自管高压进线来自于总配房,且总配已有综合保护装置)选择中置式开关柜还是选择环网柜??除了考虑变压器容量、空间、价格、用户要求外,我想问的是:这两种高压柜型在对变压器的保护功能上有何区别,中置式开关柜好在哪里??请高手们指教,工作经验太少,请尽可能回复的明白易懂。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句1、I段母线故障跳闸,故障闭锁母联自投;
2、I段进线失压,母联开关的二次电压自动切换继电器接点接触不良(母联合闸电源出问题);
3、母联自投选择开关没放在自动位置;
4、BZT线路接错。
“合闸指示灯闪烁”的现象倒没见过,我们低压没有闪光电路。只有把BZT二次图看了才能分析。