土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 水冷冷凝器制冷剂出口温度会比冷凝器进水温度低吗?
我在测试水源热泵机组时,当冷凝器的进出水温度为40/45度时,冷凝温度为50度,液体温度(即冷凝器制冷剂出口温度)为35度,怎么会这样呢?
难道测试不准确。制冷剂是靠冷却水冷却的。进水温度为40度,怎么会把制冷剂冷却到35度呢?即使氟利昂充注过量,也不会这样吧?

全部回答(21 )

  • qq_1585369863229
    冷凝温度不就是制冷剂出口温度吗,哪来还有35度
    2020-03-28 12:35:28 来自 H5 评论 举报
  • qq292015823
    我看是测量方法不正确引起误差。
    2012-10-30 21:47:30 来自 PC 评论 举报