发布于:2010-10-18 16:52:18
来自:给排水工程/建筑给排水
[复制转发]
36块平板集热器,根据规范说法,管路的流速应该按1m/s计算,流量应该按0.01~0.02L/(m2*s)。如果按这种情况计算,那么总流量为0.72L/S~1.44L/S,再根据流速换算,那么管道口径就应该是dn40~dn63才可满足这个流速的要求。
可是按照师傅的说法,36块板只要dn25的口径也就够了!而且很多情况下,师傅都是按经验来选择口径的,如果按要求来选的话,那都是偏小了的!
各位发表一下自己的看法,究竟是我这个计算过程错了,还是我师傅错了?这个规范里面的应该是没错的啊,我现在十分迷惑。:Q :Q :Q :Q :Q :Q
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报