土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 干盘管系统

干盘管系统

发布于:2010-10-18 14:46:18 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
在新风机+干盘管+FFU系统中,有几个问题想跟大家请教:
1、新风机为什么大多情况都不设置回风,什么情况应该设置回风
2、新风量是跟正常情况下的新风量是否有区别
3、在不用干盘管的情况下,新风机负荷该如何确定

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ailihong0123
    ailihong0123 沙发
    学习了,呵呵
    2012-05-15 11:41:15

    回复 举报
    赞同0
  • zxlahtc1
    zxlahtc1 板凳
    应该是新风机+干盘管+FFU+EA的系统。
    1,新风机如果设置回风,那就叫做AHU+干盘管+FFU的系统了。你要知道新风机的作用,他只是提供房间新风。当然,你要设计成AHU+DC+FFU也可以。AHU增加回风机器会体积变大。因为需要承担房间全部湿负荷,夏季的盘管冷量会要增大。(因为要把房间回风部分的温度降低)冬季热负荷应该是变小。湿负荷是变大的。
    2,?
    3.,你这样问是说直排式的吗?那新风机要求加入房间热负荷。
    这里,你需要知道,新风机+DC+FFU系统。新风机主要作用是给房间提供新风(正压)和房间湿负荷。DC作用是排除房间的热负荷(不包括湿负荷),你如果房间没有制冷设备,像你问的第三个问题,那就需要提供DC外的其他冷源,如果该冷源减少了房间的湿,那还要想除MAU外的其他加湿方法。FFU是提供房间洁净度。
    2010-10-18 15:36:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 453 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

净化空调系统在手术室中应用浅谈

建筑环境与设备杂志上的文章,发给大家看看。。

回帖成功

经验值 +10