土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 换填土基础方案

换填土基础方案

发布于:2010-10-18 10:58:18 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
南京一工业厂房项目,地质情况很复杂。首层是杂填土,大概深1m左右。场地内主要区域持力层为粉质粘土,承载力可达到240KPa,持力层埋深2m左右。另外在这些区域中间局部有一些不连续的暗浜区,这些区域的持力层深4~5m左右。基础设计方案如下,
1. 在建筑地坪下方(即非基础区域和柱基础区域上部)用土夹石回填(其中碎石、卵石占全重的30%~50%)。
2. 整个厂区的基础埋深统一为-2.000m。对于暗浜区域,回填时,在独立基础回填范围内(满足基础压力扩散角的要求),用碎石分层压实回填,压实系数达到0.95,并要求其承载力达到240KPa。这样分两种情况回填是为了降低工程造价。

关于这个设计方案,我还有以下疑问,请同行指教。
问题1: 根据地质报告,1层素填土,黄褐色松散状粉质粘土为主,夹植物根茎、风化岩碎屑等,不均匀。局部底部状态较差,工程性质差。地面堆载3吨每平方,请问首层素填土是否需要全部挖除?
问题2:在建筑地坪下方(即非基础区域和柱基础区域上部)用土夹石回填(其中碎石、卵石占全重的30%~50%)的地基承载力需要达到多少?是仅满足地坪承载力要求呢?还是需要达到和周围土承载力一样,即240KPa?因为有部分地坪下土的承载力是240kpa。若地坪下土承载力不一样,是否会引起地坪的沉降不均匀。
附件是基础换填处理的详图。

谢谢!
我截了个图上来,大家没有必要下载了

[ 本帖最后由 lei123003 于 2010-10-18 19:58 编辑 ]

0.png

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 杰克
    杰克 沙发
    谢谢,楼主分享
    2013-12-25 11:36:25

    回复 举报
    赞同0
  • cykxl
    cykxl 板凳

    先下下来看看。结构论坛给我很大的帮助啊。希望大家都可以在这里有收获
    2013-12-23 21:14:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.08 万条内容 · 645 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

岩石上的基础如何考虑埋深,抗滑移,零应力区

目前做的这个工程,基础基本都是岩石,而且地面下1两米就到了 但是部分楼为高层,根据规范说不用根据1/15和1/18~1/20的要求去做基础埋深,只要满足抗滑移要求就好,问题就是没见过抗滑移的计算公式或者介绍,求高人解答

回帖成功

经验值 +10