土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教建模(18层带错层结构)问题 急

请教建模(18层带错层结构)问题 急

发布于:2010-10-18 10:33:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教建模(18层带错层结构)问题 ,基础的处理及建模处理。附件是CAD的图和 照片格式的。因为有的版本打不开CAD所以传了一个照片的,急需大家的帮助。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • 老老李
    老老李 沙发
    好处理吧,裙房基础落下去和主楼一标高,可以考虑做天然地基基础,至于错层处的剪力墙建议把墙厚加强吗,做到250厚,配筋个人觉得适当加强就行,没必要提高太多。然后错层部分的板建议刚度加强和强度加强,双层双向配筋,配筋率适当提高,嵌固端取负一层底板,起算高度也负一层底板起算,折减的话,把下面几层商业的折减系数调整一下,上面正常减,,这种小错层还是比较好处理,建模时大不了多几个标准层。
    2010-10-20 11:52:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2092 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:关于钎探问题

我对钎探记录一直看不明白,怎样来根据钎探记录来断定地基承载力的大小呢?他俩是否有一定的对应关系?

回帖成功

经验值 +10