中试所测试时,在1a-1n施加100VA,2a-2n施加150VA负荷,测试变比精度超过0.2,随后我们向瑞典ABB反映该问题,ABB答复,他们的产品完全按照IEC60044-5,出厂测试也完全合格,他们认为测试所加负荷不能超过后面的Total burden125VA(100+25,即1a-1n绕组100VA,2a-2n绕组25VA),现场所加负荷100+150已经超过铭牌要求。我们也查阅了相关资料GB及IEC60044-5,上面有一句话:Maximum simultaneous output for windings of a complete CVT regarding the accuracy class,按照我们理解,最大的同时输出负载即在1a-1n绕组加125VA,2a-2n绕组加150VA,绕组都应满足精度要求,而现场测试仅为额定负载,ABB认为最大测试负载不应超过100+25VA。
不知各位是否遇到同样情况,你们如何处理。如有国内互感器厂家技术人员能帮忙解释,不胜感激。
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报