我们公司今年从瑞典Ludvika购买了3台220kV 母线式CVT,型号为CPB245。在进行交接试验时,中试所测试其中两台变比精度不合格。CPB铭牌如下
Terminal Voltage V Class Burden Total Burden
A-N 220000/ √3 VA VA

1a-1n 100/√3 0.2 100 125
2a-2n 100/√3 0.5 150 250
da-dn 100 3P 300 500

中试所测试时,在1a-1n施加100VA,2a-2n施加150VA负荷,测试变比精度超过0.2,随后我们向瑞典ABB反映该问题,ABB答复,他们的产品完全按照IEC60044-5,出厂测试也完全合格,他们认为测试所加负荷不能超过后面的Total burden125VA(100+25,即1a-1n绕组100VA,2a-2n绕组25VA),现场所加负荷100+150已经超过铭牌要求。我们也查阅了相关资料GB及IEC60044-5,上面有一句话:Maximum simultaneous output for windings of a complete CVT regarding the accuracy class,按照我们理解,最大的同时输出负载即在1a-1n绕组加125VA,2a-2n绕组加150VA,绕组都应满足精度要求,而现场测试仅为额定负载,ABB认为最大测试负载不应超过100+25VA。
不知各位是否遇到同样情况,你们如何处理。如有国内互感器厂家技术人员能帮忙解释,不胜感激。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • sprite6860
    sprite6860 沙发
    继续顶起,谢谢
    2010-10-24 18:37:24

    回复 举报
    赞同0
  • charming88888
    charming88888 板凳
    我觉得ABB的说法是对的;期待互感器高手解答一下:handshake