现在很多工业废水处理,污泥处理一直被忽视,泥量计算不准确,导致选用污泥脱水机械也没有依据,希望大家就各种污水处理剩余污泥量与泥龄SRT、SS、生物负荷等因素发表自己的看法和设计方法。
  • chenhao
    chenhao 沙发
    工业废水处理的污泥量与处理工艺有关,以泥龄设计计算泥量较合理,但一般多级生化处理中,泥量的少许误差是允许的,系统有一定的调节储泥能力,污泥脱水一般是间隙运行的,脱水的关键是如何降低其比阻,如投加助凝剂等