自动喷淋系统

发布于:2002-04-30 11:19:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有一工程,喷淋系统报警阀前的屋顶水箱引出管由水泵房的一稳压泵从地下水池引出的水管代替,请教各位大师,这样是否符合要求?

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • 胡子
    胡子 沙发
    不能代替!!即使有水箱,也还要看它的高度是否满足喷淋系统顶层压力的最低要求!3M3的气压罐概念不对,气压罐放在顶是调节容积150升,放在下面应是:调节容积3M3
    2002-05-21 00:03:21

    回复 举报
    赞同0
  • zzm
    zzm 板凳
    《喷规》10。3。2 有明确要求,你要违反吗?有意见等下次修改时再说。现在要遵守,否则出事了怎么办!!!!!!!!!!!
    2002-05-16 12:47:16

    回复 举报
    赞同0