刘峰兄:
关于气压消防设备,近日接到中华人民共和国公共安全行业标准《固定消防给水设备的性能要求和试验方法》GA30.1、GA30.2、GA30.3.其中5.3.6.2规定:"出水口处应设有防止消防用水倒流进罐的措施“,即安装止回阀。
1。我以为不妥,这就象采暖系统的膨胀管上装了逆止阀,只进不出或相反。本应该双向可逆,现在变成了单向且不可逆。稳压意义何在?
2。即使安装止回阀,也应强调为缓闭式(缓时30~60s)或微孔可逆式。目的是保持微量可逆。
其他同行们以为如何?