土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 问刘峰:气压消防气压罐出口水流的方向

问刘峰:气压消防气压罐出口水流的方向

发布于:2002-04-30 10:54:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
刘峰兄:
关于气压消防设备,近日接到中华人民共和国公共安全行业标准《固定消防给水设备的性能要求和试验方法》GA30.1、GA30.2、GA30.3.其中5.3.6.2规定:"出水口处应设有防止消防用水倒流进罐的措施“,即安装止回阀。
1。我以为不妥,这就象采暖系统的膨胀管上装了逆止阀,只进不出或相反。本应该双向可逆,现在变成了单向且不可逆。稳压意义何在?
2。即使安装止回阀,也应强调为缓闭式(缓时30~60s)或微孔可逆式。目的是保持微量可逆。
其他同行们以为如何?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 刘峰
    刘峰 沙发
    这个就要跟他们解释清楚了。气压给水设备与高位水箱不同,高位水箱是重力自流的,与大气相通,如果水箱出水管不设止回阀,消防水泵启动后,水就会不断的进入水箱并溢出,造成消防用水的流失,因此必须设止回阀,而不能设安全阀。而气压罐是密闭设备,不会有大量的水进入罐中。我认为这里要求的防止水倒流入罐,是为了防止水泵启动,压力过大,而损坏设备,造成消防用水的流失,因此不是一定要设止回阀,设安全阀或泄压阀,都应该可以达到规范要求。
    2002-05-01 22:29:01

    回复 举报
    赞同0
  • bj2574
    bj2574 板凳
    问题没错。实际工程中消防部门就让装上,否则。。。。。
    2002-05-01 17:33:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于喷淋头布置

请教各位喷淋头与日光灯具的距离应在什么范围

回帖成功

经验值 +10