刘峰兄:
关于气压消防设备,近日接到中华人民共和国公共安全行业标准《固定消防给水设备的性能要求和试验方法》GA30.1、GA30.2、GA30.3.其中5.3.6.2规定:"出水口处应设有防止消防用水倒流进罐的措施“,即安装止回阀。
1。我以为不妥,这就象采暖系统的膨胀管上装了逆止阀,只进不出或相反。本应该双向可逆,现在变成了单向且不可逆。稳压意义何在?
2。即使安装止回阀,也应强调为缓闭式(缓时30~60s)或微孔可逆式。目的是保持微量可逆。
其他同行们以为如何?
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
刘峰
沙发
这个就要跟他们解释清楚了。气压给水设备与高位水箱不同,高位水箱是重力自流的,与大气相通,如果水箱出水管不设止回阀,消防水泵启动后,水就会不断的进入水箱并溢出,造成消防用水的流失,因此必须设止回阀,而不能设安全阀。而气压罐是密闭设备,不会有大量的水进入罐中。我认为这里要求的防止水倒流入罐,是为了防止水泵启动,压力过大,而损坏设备,造成消防用水的流失,因此不是一定要设止回阀,设安全阀或泄压阀,都应该可以达到规范要求。
2002-05-01 22:29:01
赞同0
-
bj2574
板凳
问题没错。实际工程中消防部门就让装上,否则。。。。。
2002-05-01 17:33:01
赞同0