我是一家房产公司的工程师。
现在一新开工的工地因为打桩,需要配置临时用电接入点。
打桩单位的桩机加上泵加上搅拌机什么的大约有500kw的负载
需要我们从200m以外的400kva变压器上引一根电缆给他们做一个配电柜
线缆和配电柜应该怎么选型???
超级强烈求助!!

全部回答(14 )

  • 李小刀
    谢谢大家的热心帮助!
    这个问题最后的解决有些戏剧化,现在发上来和大家分享!
    在大家(尤其是版主和区管)的热心帮助和计算下,我按照大家的建议作了电缆的方案,
    事实上,正如区管所说,如果真的是500kw的全负荷负载,400kva的变压器是确实不够用的。
    但是!为了确认数据准确,我去了现场,取了其负荷设备的实际数据,结果让我大吃一惊!
    施工单位一台标称144kw的静力压桩机,其压桩阶段(满负荷阶段)实际工作电流只有140~160A!
    而且,据其技术人员介绍,其长螺旋桩机的功率较之该设备更低!
    而另一方面,领导看到我的计算结果,也出于保险期间让施工单位仅投入一台长螺旋桩机及配套设备,
    于是整个用电功率也因此减半!
    根据现场实测数据,我确认了其长螺旋桩机载流量预计在100~120A之间,而由于灌注混凝土时长螺旋并不工作,因此长螺旋和
    混凝土泵、搅拌机的功率无需叠加,据此计算,我选用了一条3x70+1x40的四芯电缆。至于配电箱
    嘿嘿,在不停的讨价还价中,约定由施工单位提供,我们给他们补贴一部分费用,
    至此,问题解决!