土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问个不好解释的低压母线问题

请问个不好解释的低压母线问题

发布于:2010-10-17 20:10:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
前几天刚发现一个问题,一个厂有二**立1250KVA变压器电压是10/0。4KV,低压母线为每相4条300平方线,大概每条50米。估计用了10年左右。就在前几天发现4条线的过电流不平衡,当时电流为1200A,三条线都在250A左右,一条为500A。而且巧的事,每相都有一条这样。二台变压器`都是这样。不知道怎解释?仔细看过每个线头都没有烧坏现象。
并联电路中,电流和每回路的电阻有关,成反比,但又是什么原因造成的呢?望高手指教!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • xdetect
    xdetect 沙发
    “三条线都在250A左右,一条为500A。
    而且巧的事,每相都有一条这样。
    二台变压器`都是这样。”
    1、是否与钳流表测量时的位置有关?
    2、电流大的那根是否处于同一位置》
    2010-10-18 21:38:18

    回复 举报
    赞同0
  • zyz8438
    zyz8438 板凳
    应该还是跟回路电阻有关。接触电阻、电缆长度差异引起的阻值差异等!
    2010-10-18 20:49:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水景循环泵的启动方式

小区水景用到110kW的循环泵和37kW的潜水循环泵,请问这两台大功率泵在不了解电源条件的情况下,采用哪种启动方式好?

回帖成功

经验值 +10