发布于:2010-10-17 20:10:17
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
前几天刚发现一个问题,一个厂有二**立1250KVA变压器电压是10/0。4KV,低压母线为每相4条300平方线,大概每条50米。估计用了10年左右。就在前几天发现4条线的过电流不平衡,当时电流为1200A,三条线都在250A左右,一条为500A。而且巧的事,每相都有一条这样。二台变压器`都是这样。不知道怎解释?仔细看过每个线头都没有烧坏现象。
并联电路中,电流和每回路的电阻有关,成反比,但又是什么原因造成的呢?望高手指教!
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句而且巧的事,每相都有一条这样。
二台变压器`都是这样。”
1、是否与钳流表测量时的位置有关?
2、电流大的那根是否处于同一位置》
回复 举报
回复 举报