土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 支模架请教

支模架请教

发布于:2010-10-17 20:03:17 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
看了一些方案,大部分的纵横向立杆间距都是一样的,我现在手头有个支模架,我现在在计算一个支模架,120厚的现浇板,按计算来说立杆1.1m间距就足够了,可是另外一个方向的间距我可不可以放大,比如说放到1.5m,没看过这方面的资料,心里没底,再问一下,支模架设计能不能推荐几本书

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 鲲爸爸
    鲲爸爸 沙发
    又及:如果钢管壁厚是绝对的国标要求的3.5mm,那么,立杆间距1200mm是没有问题的。

    做技术工作,除了细心和谨慎,最重要的是保护自己。方案验算要细致,方案要经过上级公司的审核,有必要的话还需要经过专家评审。还有,就是一定要给相关管理人员、劳务人员进行书面交底。

    :lol
    2013-12-09 09:38:09

    回复 举报
    赞同0
  • 鲲爸爸
    鲲爸爸 板凳
    楼上的几位都有的说,但都没有说道点上。请问楼主,现场的钢管的壁厚多少?这个是关键!!!

    目前市场能够提供的钢管的壁厚一般为2.4-2.5mm。所以,120mm厚平板的立杆间距建议不大于900mm。

    钢管扣件式模架体系的相关规范标准————国家标准:GB15831-2006钢管脚手架扣件、GB/T3091-2008低压流体输送用焊接钢管、GB/T13793-2008直缝电焊钢管 和行业标准:JGJ80-91建筑施工高处作业安全技术规范、 JGJ 130-2011建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范、JGJ162-2008建筑施工模板安全技术规范