请教关于母排接触面积和载流量的问题

发布于:2010-10-16 20:31:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
NA1-2000A开关的接线板是宽60mm、厚20mm,伸出40mm,技术员让我们用10×120的铝母排引入,可120mm的铝排与60mm接线柱的接触、铝排还悬空60mm,请问老师们开关能通过的电流是120×10的铝排满载电流呢还是10×60与接触面的过流呢。
我的想法应该是10×60的过流量,就像水库再大,出水量的多少都在水闸口的大小。那上面用的母联再大,与开关的接线柱接触面积决定了过流的多少,不知我的理解对不对,请各位老师指点。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • beijingprm
    beijingprm 沙发
    要看看开关端子排与搭接排的压接面积是多少来计算的。60mmX40mm面积是2400平方,除去压接螺栓的孔面积大约是1900mm²。
    2011-01-26 13:43:26

    回复 举报
    赞同0
  • gg195200
    gg195200 板凳
    不是10×60的过流量,不是水量的多少都在水闸口的大小。发热量决定了电流的多少。
    2011-01-26 09:22:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多