土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层和裙房沉降缝 敬请指导

高层和裙房沉降缝 敬请指导

发布于:2010-10-16 18:37:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
昨天看到一个图 主楼地上33层,地下2层,框架剪力墙结构,平板筏板基础;裙楼地上3层,地下1层,框架结构,独立基础。主楼和裙楼的地下1层连通为停车库,交接处不设剪力墙,此时的挡土墙应连一体,请问在怎么样既满足沉降要求有能保证挡土墙一体,如果用后浇带,那么要注意哪些问题?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • sunda1209
    sunda1209 沙发
    一般都不建议设沉降缝,会遇到很多问题,比方基础的设置,缝交接处的做法
    不设缝的情况下设置沉降后浇带比较好,不同基础形式满足沉降计算通过就行
    但是说老实话,一般我所在的院做的沉降计算的结果都是糊弄人的
    2010-11-27 20:45:27

    回复 举报
    赞同0
  • lency_1984
    lency_1984 板凳
    主楼和裙楼的基础采用不同形式已经考虑沉降问题,
    2010-11-27 20:40:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多