1、630kVA低压侧出线截面才2.5平方,不满足热稳定性。
2、主进回路无补偿取样CT,无功补偿靠手动投切吗?
3、备用电源进线电源线直接接到母线上,那么画是不是有点滑稽?
4、JJR2000的启动器主回路是这么配置的吗?应该好好再看看样本。
5、说明写的变压器一用一备,如果是这样,系统主接线如此布置实在是不很合理。另外说明2与本图无关。
6、主进断路器整定不详。
7、2路主进与联络之间连锁关系无表示。
…… ……
回复 举报