如何理解:柱下三桩或三桩以下的承台抽检桩数不得少于1根。
如何理解:柱下三桩或三桩以下的承台抽检桩数不得少于1根。
《建筑基桩检测技术规范》 JGJ 106—2003在第3.3.4 混凝土桩的桩身完整性检测的抽检数量应符合下列规定:
柱下三桩或三桩以下的承台抽检桩数不得少于1根。
请教各位怎么理解?
是否是指每个柱下三桩或三桩以下的承台都必须抽检1根?那么检测数量会远远多于规范的规定了?
谢谢
发布于
2010-10-16 13:40:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
cyh8110
是的,这个基础设计规范上也是这么规定的(10.1.7条),涉及基础稳定性的问题。