土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大底盘地下室上部多栋小高层住宅,怎么建模合理?

大底盘地下室上部多栋小高层住宅,怎么建模合理?

发布于:2010-10-16 12:34:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
大底盘地下室上部多栋小高层住宅,剪力墙结构。地下室主要功能为地下车库+设备用房,多栋小高层住宅在底盘范围内在四周布置。
这样的模型是否合理?
1.上部结构取各单体计算,按一层地下室(只取上部投影部分),嵌固系数3,取得周期位移等各项参数,
2.各栋单体和地下室组装,计算大底盘地下室和基础,嵌固系数3
3.配筋按二者大值

另问,当上部其中两栋间设抗震缝时,地下室部位不设抗震缝,如何处理

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • seaking1988
    seaking1988 沙发
    版主和我想的一样~
    2012-09-20 13:59:20

    回复 举报
    赞同0
  • oneliu
    oneliu 板凳
    几栋建筑如何与地下水组装
    2012-09-20 11:40:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2088 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

剪力墙上部设抗震缝,地下室不设,剪力墙间怎么连接?

剪力墙上部设抗震缝,地下室不设,剪力墙间怎么连接?抗震缝15cm

回帖成功

经验值 +10