土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
建筑结构
\
地下室设计
\
地上9层,地下一层,是否套高规?
地上9层,地下一层,是否套高规?
地上9层,地下一层,是否套高规?
地上部分,室外地面以上到主要楼板高度27m,楼电梯间出屋面
请问各位,是否套高规?主要是下部约束边缘构件设置范围区别较大,按高规,-1+3都是约束边缘构件
按抗规,由轴压比控制不小于0.1的才设置
发布于
2010-10-16 12:18:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
jianzhuxiehui
好像是大于24m的公共建筑,一般住宅还是10层及以上
而且要满足地下室顶板嵌固的话,也不是太容易
2010-10-16 23:03:16
来自 PC
评论
举报
sapl
底下室顶板算嵌固层的话,高度小于28米,目前不用。
12月1号后按新的抗震规范、大于24米算高层建筑。
2010-10-16 18:55:16
来自 PC
评论
举报
相关推荐
jianzhuxiehui
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
75
回复
445
粉丝
5
+ 关注
私信
地下室设计
返回版块
4.68 万条内容 · 375 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(2 )
而且要满足地下室顶板嵌固的话,也不是太容易
12月1号后按新的抗震规范、大于24米算高层建筑。